Медный провод для частного дома

22 ноя 2017, 15:47

Какие требования по ГОСТу к электрики частного дома сегодня, нужно будет провести медный провод, 4 комнаты, общая площадь 112 квадратов, планируется индукционная плита, электрическая печка, возможно будет установлен электрический бойлер (пока на стадии обсуждения), остальное как в обычных квартирах?

 
Аватара пользователя
Fender-QSD@Mail.ru
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 00:25

Re: Медный провод для частного дома

23 ноя 2017, 00:49

Давно занимаюсь электромонтажом, все просто - 3*1,5 кв пойдет на свет, на каждую комнату отдельно, с автоматом 16 А.  3*2,5 кв на обычные розетки 25 А.  Ну а  на плиту и печку отдельной линией от щитка 4 кв, а лучше 6 кв, так будет надежнее и автомат 32-40 А. На бойлер тоже лучше отдельной линией  3*2,5 кв, так сказать что бы не независимое питание у него было. Это самый надежный вариант на сегодняшний день. И чем больше линий будет в доме, тем больше лет отслужит проводка, грубо говоря))